為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?
GB50116-98規定5.7.1.1 采用專用接地裝置時,接地電阻值不應大于4Ω;5.7.1.2 采用共用接地裝置時,接地電阻值不應大于1Ω;5.7.2 火災自動報警系統應設專用接地干線,并應在消防控制室設置專用接地板。專用接地干線應從消防控制室專用接地板引至接地體。5.7.3 專用接地干線應采用銅芯絕緣導線,其線芯截面面積不應小于25mm2。專用接地干線宜穿硬質塑料管埋設至接地體。,消防控制室用銅線做接地,可是銅線和鋼筋怎么在基礎內連接啊,怎么防止電化學腐蝕?各位都是怎么做的
電機外殼接地的銅線到底是哪種?有的說是不小于4方的,有的說是不小于25方的,還有的說是相線的一半。規范上有詳細要求的嗎?
上傳在建工程的接地圖片,水平接地極用裸銅線,垂直接地極用接地模塊
用黃綠銅絞線給電動機外殼接地時,5.5kV以下的電機用6平方毫米的銅線;15kV以下的用16平方毫米的銅線;30kV以下的用25平方毫米的銅線。。。。。1、這些東西是在哪里查到的?????2、接地的銅線用穿管嗎?3、謝謝指點~
各位達人,昨天我公司新建F5廠10kV進線電纜燒掉了,現場查勘為C相擊穿(從送電到燒掉只有36小時,電纜運行了36小時燒掉了),請問發生這樣的事情原因有幾種啊?PS:電纜耐壓、絕緣試驗都做過了,沒有問題。施工單位說,是忘記將10KV高壓電纜的銅線編織帶一端接地了。(送電兩端都未接地)是這樣的嗎?那不接地為什么會擊穿?請教各位達人,急急急!!!
今天我看到車間一配電盤內,原來是185鋁線,鋁線兩頭與斷路器相連用的都是銅鋁過渡接線鼻子,但后來由于載流量小導致發熱,又并了一根150銅線,這樣可以嗎?我是這樣理解的:兩線并聯,電壓相等,只不過銅線電阻小,流過電流相對大一些,應該沒問題,可總感覺有點問題,可不知道哪不對看了很多帖子,發現都說由于兩線電阻不一致,有可能導致小導線過流,我算了一下,銅線電阻率0.0185 鋁線0.0294,所以1米時150銅線電阻為0.0185/150,185鋁線為0.0294/185,而且全長不超過60米,電阻比大約為0.77,按電流分配,也為超出鋁線載流范圍,是不是可以理解為可以并聯雖然有很多帖子討論,無非是說電阻不一致,還有保護難度增加,國標不允許,但都沒有給出詳細計算的和一個能征服大家的結論,希望拋磚引玉,大家多多討論[ 本帖最后由 bdx339 于 2011-5-7 21:04 編輯 ]
如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊。
大家有沒有做個防雷接地?采用鍍鋅扁鐵, 銅鍍鋼絞線,銅線 這3種方式的各有什么優點和缺點。 相同接地電阻上,價格的比較。設用全銅為100
各位大神,請問落地風機與接地扁鋼連接用的軟銅線截面積要求是多少?如下圖,希望有規范支持。謝謝
我們單位用的電氣試驗接地多股軟銅線只有4平方毫米,個人覺得是不是太小了,那應該要多大的才符合安全的要求。請各位高手賜教。
近期在一新建的電廠調試機組保護裝置遇到的疑問,情況如下:我的裝置共有兩臺工控機,一臺為“前置機”所用電源為直流110V,一臺為“后臺機”所用電源為交流220V,在分別經直流空開和交流空開通電后,每當碰到“后臺機”的機殼總有麻手的感覺,后用萬用表測試機殼對地有180V的電壓,當時將交流空開斷開后測零線與火線對機殼的絕緣正常,在一直查不出原因情況下,將空開后側L與N對調,再通電問題居然解決了,當時想可能機殼與電源部分的N之間絕緣問題可測試絕緣又沒問題,一直沒找到具體答案。希望有高手路過時給予解答,在這表示感謝了!!!
小弟前些天買了個電熱水器,聽到很多電死人的事故,所以很關注安全問題。后來查資料得知此類設備都必須可靠接地才能保證安全。而根據我的調查,我家樓房是沒有地線的。我家的樓房是90年以后蓋的,查資料國家規定86年后的必須3相5線制,而我家卻還是3相4線制,同時得知同事很多90年以后的房子也都是3相4線(現在的已經是3相5線了)。雖然平時設備不漏電就沒什么問題,但一但漏電就是性命有關的事情,居然可以這么不負責人。而且似乎和我同樣情況的家庭不在少數,請問遇到這樣的情況大家有什么好的建議,我希望能解決安全問題,畢竟誰也不希望在這樣的條件下使用。是否可以追究房地產開發商的責任呢?如果可以該怎么辦?希望大家勇于參與討論。
就是說在,設備檢修時,把設備接地,如果突然送電,是不是接地開關以上的斷路器,就會因三相接地短路而跳閘?請大伙幫忙,具體說明一哈
0.4/0.2kV,做的是隔離變壓器,變壓器接線形式為DYN11,0.4kV有供應其它設備,那這個變壓器0.2kV側的接地是不是要單獨做人工接地呢??還是接到總接地極上?
一、引言 接地網是接地系統的基礎,由接地環(網)、接地極(體)和引下線組成。過去常接地環作為接地的主體,很少使用接地體。接地要求不高或地質條件相當優越的情況下,接地環的確有效,在通常情況下,接地環可以起到輔助接地的作用,主導作用是用接地體來完成的。 決定接地電阻大小的因素很多,我們以接地環作接地主體的情形來分析傳統地網接地電阻的計算公式。 式中: ρ(Ω.m)-----土壤電阻率; d(m)------------鋼材等效直徑; S(m2)---------地網面積; H(m)------------埋設深度; L(m)------------接地極長度 ; A---------------形狀系數。 式(1)表明,傳統的接地方式在土壤電阻率已經確定的情況下,要想達到設計要求的電阻必須有足夠的接地面積,要降低接地電阻只有擴大接地面積,每擴大4倍的接地面積,接地電阻會降低一倍。 式(2)、(3)表明,在上述的
電氣裝置的分類:1)交流標稱電壓500kV及以下發電、變電、送電和配電電氣裝置(含附屬直流電氣裝置)簡稱為A類電氣裝置;2)建筑物電氣裝置,簡稱為B類電氣裝置。規范復習的內容主要是電氣裝置接地的要求和方法。
三相電度表的3\6\9端接地,是否應該單獨接地?還是可以并在一起在接地,還是兩種接線方式都可以,這個問題困惑了我好長時間,請高手指點!!講清楚些好嗎??
有一臺2000KVA變壓器,保護接地與中心線相連接,在一次實際測量中A:800A B:850A C:780A N:195A PE:40A 在末端PE與N線相接觸有火花,用1.5平方的線發燙。 有一臺500KVA380V變190V變壓器A:90A B:95A C:100A N:125A 以上正常么、為什么?
大家在做接地時,強電井里怎么做?弱電井怎么做?弱電機房怎么做?弱電機房,弱電井的專用工作接地起什么作用,他不要保護接地嗎?