本帖最后由 苯笨 于 2015-11-25 16:53 編輯 15D202-3:UPS與EPS電源裝置的設計與安裝(清晰版)這有不要錢的http://bbs.co188.com/thread-9196024-1-1.html
問:帶EPS應急電源的配電系統怎么畫,有什么需要注意的問題???????????? 先謝謝了,請各位高手賜教!!!!!!!
本帖最后由 sxinyying 于 2016-4-8 15:17 編輯 15D202-3 UPS與EPS電源裝置的設計與安裝資料已更新。請勿用于商業用途!
淺談EPS應急電源在消防設計中之應用
tiantian 大學生建筑機電學習 收錄于話題
圖一 EPS消防應急電源 隨著我國國民經濟的飛速發展,大型公共建筑、高層建筑、智能建筑日益增多,國家有關民用建筑的供配電系統設計規范、防火設計規范以及智能建筑設計標準等對建筑物用電設備(或場所)的供電可靠性、合
伴隨建筑物的高度不斷攀升,大型耗電設備在建筑物內的使用也日漸增多,包括電梯、大型照明、消防及供水系統等等。耗電設備的增多使得建筑供配電逐漸的傾向于一級、二級負荷設計。電梯、供水、照明等等直接影響到人們的工作與生活(比如醫院應急用電問題等),這類用電負荷是必須要保障的。樹上鳥教育電氣設計建筑供配電的設計考慮到建筑供電用戶眾多、消防安全極高、電負荷大等特點,必須具有高的可靠性、連續性、安全性及經濟性。正確的在建筑供配電中合理使用應急電源能保障供電的穩定性和不間斷性。1.應急電源EPS工作原理UPS是一種含有儲能裝置的不間斷電源。EPS電源為緊急供給類電源,是UPS的一種變型衍生產品,以解決應急與事故照明、消防設施等一級負荷供電設備為主要目標,是建筑供配電設計中保障應急照明和消防安全的重要環節。EPS工作原理:在主電供應正常,主電輸入流經輸出切換裝置給負荷供電,供電的同時流過的主電通過充電器可以對蓄電池充電;當主電斷電或者是電壓超出供電范圍,控制器立即響應自行啟動逆變器,切換裝置將供電狀態立
EPS應急電源中均衡式充電裝置的設計
很精華的哦
本帖最后由 catherine-kitty 于 2013-5-29 09:11 編輯 開關電源設計的一般考慮在設計開關電源之前,應當仔細研究要設計的電源技術要求。現以一個通信電源模塊的例子來說明設計要考慮的問題。該模塊的技術規范如下:
EPS是一種應急電源,是為了電力保障和消防安全的,廣泛應用于節能供電、大樓照明、消防 電梯 等。由于斷路器質量問題在輸出回路嚴重超載或短路時該跳開而沒有斷開,從而引起EPS應急電源內部故障,詳情咨詢www.zzknd.cn。 EPS電源其原理為: 在市電正常時,由市電經過輸出切換裝置給重要負荷供電,同時充電器為 蓄電池 進行充電或浮充;當市電斷電后或電壓超出供電范圍,控制器啟動 逆變器 ,同時輸出切換裝置將市電供電狀態立即切換到逆變器供電,為負荷設備提供應急供電;當市電恢復時,應急電源將恢復為市電供電。 eps電源維修常見七大步驟 <
變頻電源設計涉及到多個方面,包括電路拓撲設計、控制策略設計、開關器件選型、電容、電感和濾波器設計等。下面簡單介紹一下變頻電源設計的主要內容。 電路拓撲設計:根據不同的應用需求和功率等級,選擇合適的電路拓撲結構,如單相橋式逆變器、三相橋式逆變器等。 控制策略設計:選擇合適的控制策略,如SPWM、SVPWM、FOC等,根據控制策略設計控制電路,以實現對輸出電壓和頻率的精確控制。 開關器件選型:根據電路拓撲和控制策略的要求,選擇合適的開關器件,如IGBT、MOSFET等。 電容、電感和濾波器設計:為了降低輸出電壓和電流的諧波,需要設計合適的電容、電感和濾波器,以實現輸出電壓和電流的平穩和純正。 保護電路設計:為了保護電路和開關器件,需要設計合適的保護電路,如過流保護、
消防聯動系統中,要切斷非消防電源,該如何設計?像GGD的配電柜,能切斷嗎,多大的電流都能切斷嗎?在配電系統圖中該怎么體現切斷非消防電源?
本帖最后由 txye_53619 于 2015-6-10 12:02 編輯 伴隨建筑物的高度不斷攀升,大型耗電設備在建筑物內的使用也日漸增多,包括電梯、大型照明、消防及供水系統等等。耗電設備的增多使得建筑供配電逐漸的傾向于一級、二級負荷設計。電梯、供水、照明等等直接影響到人們的工作與生活(比如醫院應急用電問題等),這類用電負荷是必須要保障的。 建筑供配電的設計考慮到建筑供電用戶眾多、消防安全極高、電負荷大等特點,必須具有高的可靠性、連續性、安全性及經濟性。正確的在建筑供配電中合理使用應急電源能保障供電的穩定性和不間斷性。 1.應急電源EPS工作原理 UPS是一種含有儲能裝置的不間斷電源。EPS電源為緊急供給類電源,是UPS的一種變型衍生產品,以解決應急與事故照明、消防設施等一級負荷供電設備為主要目標,是建筑供配電設計中保障應急照明和消防安全的重要環節。 EPS工作原理:在主電供應正常,主電輸入流經輸出切換裝置給負荷供電,供電的同時流過
EPS應急電源|EPS應急電源在電氣設計中的運用 根據國家規范,電力負荷根據其重要性和中斷供電在政治、經濟上造成的損失或影響的程度,分為一、二、三級負荷。各負荷等級的用電設備對電源穩壓器的要求各不相同:一級負荷應由兩個獨立的電源供電,當一個電源發生故障時,另一個電源不會同時受到損壞,以繼續供電;二級負荷應由兩回線路供電,供電變壓器亦應有兩臺,做到當發生電力變壓器故障或電力線路常見故障時不致中斷供電或中斷后能迅速恢復,EPS應急電源價格。這就要求我們在進行電氣設計時,做到以最可靠、最簡單、最經濟的方案來滿足各負荷等級用電設備對電源的要求。 在上海地區一般采用的是環網供電,不能滿足雙電源供電的要求,因此在我們的設計中,經常采用自備柴油發電機組作為第二電源,從而滿足各一、二級負荷及重要負荷的要求。但在我們設計柴油發電機房的時候,需要考慮一系列的問題:柴油發電機房的大小,機組的運輸通道,進、排
在任何開關電源方案設計中,PCB板的物理設計都是最后一個環節,如果設計方法不當,PCB可能會輻射過多的電磁干擾,造成電源工作不穩定,以下開關電源方案的6點PCB設計技巧。1.從原理圖到PCB設計流程建立元件參數——>輸入原理網表->設計參數設置->手工布局->手工布線->驗證設計——>復查->CAM輸出。2.參數設置3.元器件布局4.布線5.檢查6.設計輸出12V1A開關電源方案U6773S的圖片: 芯片采用的是是內置MOS的一款國產芯片U6773S ,具有較高
1 基本理論 開關電源的輸出電壓Vo是由一個控制電壓Vc來控制的,即由Vc與鋸齒波信號比較,產生PWM波形。根據鋸齒波產生的方式不同,開關電源的控制方式可分為電壓型控制和電流型控制。電壓型的鋸齒波是由芯片內部產生的,如LM5025,電流型的鋸齒波是輸出電感的電流轉化成電壓波形得到的,如UC3843。對于反激電路,變壓器原邊繞組的電流就是產生鋸齒波的依據。 輸出電壓Vo與控制電壓Vc的比值稱為未補償的開環傳遞函數Tu,Tu=Vo/Vc。一般按頻率的變化來反映Tu的變化,即Bode圖。 電壓型控制的電源其Tu是雙極點,以非隔離的BUCK為例,形式為: