配電房設計應該是電業局搞的吧,我現在挺糊涂的。低壓配電柜、補償柜等等電氣設計人員要確定下來,還是電業局的人來做,到底實際操作中是怎么樣的程序?
來源:網絡 如有侵權請聯系刪除 1、總述 配電房是供電系統中的關鍵部位,我們平時說的配電房其實是對各種變配電所、配電室的統稱。35KV變配電所包括35/10(6)kV變電所和35/0.38kV變電所 。10(6)kV配電所(簡稱配電所),有些地方又稱開閉所,用戶單位內的配電所常帶有10(6)kV變電所;10(6)kV變電所(簡稱變電所),指高壓側電壓為10(6)kV的變電所,在工業企業內又稱車間變電所,變電所一般由變壓器,高壓室,低壓室等部分組成。 2、變配電所選址 1.盡量接近負荷中心,以降低配電配電系統的電能損耗、電壓損耗和有色金屬消耗量; 2.進出方便,特別是要便于架空進出線; 3.接近電源側,特別是工廠的總降壓變電所和高壓配電所; 4.設備運輸方便,特別是要考慮電力變壓器和高低壓成套配電裝置的運輸; 5.不應設在有劇烈振動或高溫的場所,當無法避開時,應有防振和隔熱的措施; 6.不宜設在多塵
1、總述
配電房布置相關知識!電氣設計 一、總述 配電房是供電系統中的關鍵部位,我們平時說的配電房其實是對各種變配電所、配電室的統稱。35KV變配電所包括35/10(6)kV變電所和35/0.38kV變電所 。 10(6)kV配電所(簡稱配電所),有些地方又稱開閉所,用戶單位內的配電所常帶有10(6)kV變電所; 10(6)kV變電所(簡稱變電所),指高壓側電壓為10(6)kV的變電所,在工業企業內又稱車間變電所,變電所一般由變壓器,高壓室,低壓室等部分組成。 二、變配電所選址 1.盡量接近負荷中心,以降低配電配電系統的電能損耗、
收錄于話題
金融建筑電氣設計規范Code for the electrical design of financial buildings(征求意見稿-初稿)
3 供配電系統
《住宅建筑電氣設計規范》7.4.6條規定電氣豎井內應急電源與非應急電源的電氣線路之間應保持不小于0.3m的距離或采取隔離措施。這個隔離措施條文解釋為穿導管或電纜敷設在封閉橋架里。這個是否要理解為應急電源和非應急電源要敷設在兩個不同的橋架里呀?而不是采用敷設在一個橋架里中間加隔板的做法呀?
附件是我前天讀《重慶市住宅電氣設計規范》的一些總結,和GB相差不大,歡迎大家批評指正。重慶市住宅電氣設計標準二 術語1. 公用/專用配電所,10KV以下2. 家居配電箱——強電 家居配線箱——弱電 三 供配電系統1. 負荷分3級19層住宅的消防用電荷、應急用、航空障礙照明、走到、值班、設備機房等為一級負荷;18層一下二級負荷。
本帖最后由 xinjianwenben1 于 2017-8-10 17:52 編輯 2017最新電氣設計規范大全
住宅建筑電氣設計規范中: 第6.4.3條中“高層住宅建筑中明敷的線纜應選用低煙、低毒的阻燃類線纜。” 是否可以選用阻燃線纜代替? 第6.4.4條中”,用于消防設施的供電干線應采用阻燃耐火線纜“是否表明可以選用阻燃耐火線纜,而可以不選用低煙、低毒的了? 第6.4.6 條中”建筑面積小于或等于60m2 且為一居室的住戶,進戶線不應小于6mm2,照明回路支線不應小于1. 5m時,插座回路支線不應小于2.5mm2 。建筑面積大于60曠的住戶,進戶線不應小于10mm2,照明和插座回路支線不應小于2~ 5mm2 。“若按計算出的電流,是否可以適當降低?
我是新人剛接觸建筑電氣!也干了幾個小工程的設計 !但感覺不是很好!主要是規范和圖集沒有!想請大家幫忙推薦常用的規范和標圖!謝謝了!
分支電纜與建筑電氣設計規范
本壓縮包收錄了:(1)GBT19215.1-2003 電氣安裝用電纜槽管系統 第1部分:通用要求(2)CECS31-91鋼制電纜橋架工程設計規范(1991.12.27)(3)建筑電氣設計資料查詢系統(很好用的一個軟件)
圖紙簡介: 本工程為某工程10kv配電房設計圖紙,包含多個部分,圖紙內容齊全,包括:電氣設計說明,電氣一次圖,配電室布置圖,配電室土建圖等。希望對大家有幫助 投稿網友: x244183428 上傳時間: 2014-07-18
圖紙簡介: 本項目為某小區20KV總配電房電氣設計圖,設計內容為一次主接線圖、電氣平面布置圖、電氣剖面圖(Ⅰ-Ⅰ)剖面、主要設備材料表、I、II段母線高壓環網開關柜電氣規范表、進(出)線柜、母聯柜、母聯柜二次原理圖等,不含照明、插座、等電位等。 投稿網友: yk32942177
民用建筑電氣設計規范之電氣照明(圖) 2008-8-18 15:25:08 來源:阿拉丁照明網瀏覽量:1129次 網友評論:3 條 摘要:在進行照明設計時,應根據視覺要求、作業性質和環境條件,通過對光源和燈具的選擇和配置,使工作區或空間具備合理的照度和顯色性,適宜的亮度分布以及舒適的視覺環境。 分頁導航: 民用建筑電氣設計規范之電氣照明(圖) 節選《民用建筑電氣設計規范》: 10.1 一般規定 10.1.1 在進行照明設計時,應根據視覺要求、作業性質和環境條件,通過對光源和燈具的選擇和配置,使工作區或空間具備合理的照度和顯色性,適宜的亮度分布以及舒適的視覺環境。 10.1.2 在確定照明方案時,應考慮不同類型建筑對照明的特殊要求,處理好電氣照明與天然采光的關系;采用高光效光源、燈具與追求照明效果的關系;合理使用建設資金與采用高性能標準光源燈具等技術經濟效益的關系。 10.1.3 電氣照明設計應考慮下列要素
《住宅建筑電氣設計規范》(報批稿)