一、自嵌式擋土墻新式柔性結構,結構穩定,無砂漿砌筑,無須后期維護,無污染,美化環境。適于壘筑圓、弧和各種轉角。可在水利、市政、公路、橋梁、園林、護坡、護堤等工程應用。
在路基路面設計中,擋土墻在邊坡防護中很常見很普遍,常見的幾種形式有:重力式,扶壁衡重式,懸壁式和扶壁式。其中用的比較多的是重力式和衡重式,但是這兩種一般都是現澆素混凝土,沒有植筋或者配筋的,而懸壁式和扶壁式相對用的少些,但是它們一般要配筋!其中原理和道理我不是很明白。我現有理解是,重力式和衡重式擋墻由于它們體積相對較大,主要靠自重擋土壓力,而且如果配筋的話相對造價較高,而懸壁式和扶壁式,自重小,結構受力復雜,需要配筋抗壓抗剪!也不知道這種理解對不對,希望高人指點一下。另外,何種情況下,擋土墻需要配筋,做成鋼筋混凝土擋墻呢!?
圖紙簡介: 本圖為沿河項目景觀駁岸的結構圖紙,里面有駁岸擋墻、樹臺、結構施工圖圖紙。 投稿網友: boyplaying 上傳時間: 2014-05-19 <
自平衡擋墻是一種新型邊坡支護結構,結構有兩部分組成:上部中李世石擋墻:下部抗滑樁擋墻,如圖1所示。 圖1 自平衡擋土墻剖面示意圖
正在做一個車庫,想請教各位大俠應該用什么基礎形式比較好。一層地下車庫,局部二層,框架結構,柱距7.2m*6.0m,地耐力120KPa,水位較深,在-8.0米左右,無人防荷載,請教像這種情況該用什么基礎形式?原來做過的車庫我都做筏板基礎的,可是考慮這個做筏板基礎太浪費了,是做獨立基礎加抗水板呢,還是僅作獨立基礎就可以呢,而把地下車庫的地面荷載直接傳給地基了?思路比較亂,希望各位通廊給指點一下
圖紙簡介: 本工程為湖南省某永久性邊坡,邊坡長度約1000m,整個邊坡土質情況變化較大。部分段為全風化板巖,部分段為人工填土。整個邊坡形式設計為重力式擋墻,局部段擋墻設有樁基礎,樁錨固到巖石層。 投稿網友: qq515139077 上傳時間:
請教大家個問題,框架結構的地下車庫,擋土外墻同框架一同建模計算,框架采用獨立基礎,擋土墻采用條形基礎,傳導到JCCAD中的擋墻條基上的荷載是否考慮了土體傳給墻體的荷載,也就是說是否可以直接用JCCAD中讀取的荷載設計擋墻條基?
擋墻的埋深如何確定?看鉆孔資料?如果土的地基承載力不夠,需要加墊層,那墊層的承載力如何知道夠不夠?需要做路塹墻的時候,路塹墻沒有標準尺寸,大家一般怎么做的?多謝各位大哥不吝賜教!
本人做結構設計的,最近在工程設計時候在場地高填方區采用了加筋土擋墻,由于是第一次做這種結構,雖然說找了很多資料、規范圖集等,始終還是有些問題不明白,于是就到論壇來碼字,想請教大家一些問題:筋帶選用鋼塑土工格柵的情況下,格柵和混凝土墻面板該如何連接既能保證其連接處的抗拉強度,又能保證其連接處的耐久性?請各
. 在某百科網站中無意中看到下面一段文章,文中稱有六條線的三相配電形式,我是沒見過,不知論壇中的前輩有沒有見過的,能說下嗎?.
首先我是個菜鳥,請大家不要笑話我。現在設計一區內道路,道路比兩側地面高或低2-3米,能放坡的話是不是可以放大點坡不做擋墻,如果不能夠的話要做什么樣的擋墻,該怎么計算啊,看書壓根看不懂~
請高人幫我解答如下一問題:10米高路塹仰斜式擋墻(墻面坡比為1:0.25)是如何施工的?我的疑問是:設計是沒有分級的,那么在開挖時是按1:0.25坡面一次性開挖到擋墻基底,若這樣一次性按1:0.25開挖10米高,土體是否會不穩?若不這樣一次性開挖,又怎個施工法?
由于日本的電壓等級與中國不同,在工程實際中往往要從變電部分加以考慮。在工程中由于經常要跟施工單位解釋日本的電壓要求,所以知道從事日本工廠建設的朋友也可能有不太了解的,在此加以總結,希望有所啟發。
韓國最有名的旅游景點之一,濟州!不僅擁有上天恩賜的自然風光,更有不少題材生動的特色景致。就像是在濟州自然美景里加上的調味料,讓這個北太平洋上的島嶼更顯幾分獨特韻味。濟州的大堤,讓我仿佛在夢中。
1、接觸器的線圈從失電到常開觸點斷開的時間為100ms之內(各種接觸器不同,取個大概值)2、PC級ATS切換時間也在100ms之內那么重要的二級負荷(如工藝冷卻塔,工藝循環水泵等)是否能雙電源供電,末端切換。切換的時候泵停掉了然后再要需要一段時間,但在這段時間內就會造成爐子的燒壞或爆炸,就算做了遠程啟停的話那在中控室啟動泵也是需要不短時間的。按這樣的情況是否需要做UPS 供電。但是泵的電量很大,做UPS的話需要很大空間,有點不切實際。請大俠們指點下,我的想法有什么問題,使勁拍。跟室里的人討論很久了沒有定論。
看命題組長回復中說的:“博主回復:2011-09-19 19:29:23對注冊考試,住建部正在研究改進辦法,說什么的都有,有的說要改面試,但我估計要真那樣就和以前推薦上大學是一樣的,比拼后門大小。其實考試還算公平,但要絕對公平很難,完全合理的方法可能真沒有。”
我在做擋墻設計的時候用的是緯地的標準圖庫,現在我需要一個擋墻的標準尺寸標以及每延米的工程量表。緯地擋墻可以直接出一個這樣的表不。或者我去哪里找資料弄出來。麻煩大家幫幫忙……謝謝了!
由于第二破列面這個案例,我能找到的相關知識不多,誰有擋墻第二破裂面的實例,比如在兩角對比成立的條件下要對第二破裂面進行計算,對具有第二破裂面特征的擋墻有沒有特殊的要求?在具體設計中有那位高人進行過這方面的設計!求教育!
論文簡介:道路形式與綠化植物的選擇,讓設計人員城市道路設計的形式,更好了解道路的結構類型,以及在綠化設計應注意的問題。 投稿網友:wxy060719 上傳時間: 2013-06-13
方案時業主經常問,各種系統的優缺點對于我們專業來說應該知道,但是這個價格,還真不是很清楚。請教各位有沒有這種估算指標。最好有:水系統中央空調空氣源熱泵氟系統(VRV)空氣源熱泵水系統水源熱泵地源熱泵今天問了某著名品牌VRV系統,大約是300~350元/m2[ 本帖最后由 vectra 于 2012-3-9 19:31 編輯 ]